AGAMES 討論區

 找回密碼
 快速註冊
搜索
查看: 766|回復: 0
打印 上一主題 下一主題

[蘋果] 電鑽漏電肇禍 工人開門烈燄噴出 迪士尼好萊塢酒店火警兩傷 [複製鏈接]

八級將神會員

這樣已經足夠了......

Rank: 8Rank: 8

帖子
16871
EXP
13600 點
金幣
9714 個
好友
0
註冊時間
2008-3-23

用戶勳章 遊戲狂熱勳章 試帖勳章 發帖王勳章 儲蓄勳章 藍寶石勳章 在線勳章 紅寶石勳章

跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2009-7-19 18:39:44 |只看該作者 |倒序瀏覽
【本報訊】大嶼山迪士尼好萊塢酒店昨發生開業四年來首宗火警意外。兩名技工於酒店天台電錶房以電鑽鑽孔後離去,疑因電鑽洩電燃着雜物,工人折返開門時引起搶火,工人救火不成反遭烈燄燒傷頭面及手腳。消防到場將傷者送院並疏散 240名住客及酒店員工,幸火警迅速撲滅,未有造成嚴重損失。  

啟用四年首次發生

被燒傷的工人,由救護員用面膜敷面保濕,
手臂包上保鮮紙與另一工人(圖)同被送院。
文兆麟攝





兩名受傷工人姓盧( 39歲)及李( 46歲)分別兩成及四成皮膚燒傷,救護員替他們敷上治理燒傷的面膜及保鮮紙保護送院,經救治後兩人均情況嚴重留醫。勞工處正調查意外。
昨日發生火警的迪士尼好萊塢酒店( Disney's Hollywood Hotel)樓高九層,共有 600個房間,與香港迪士尼樂園酒店同處迪士尼樂園度假區,兩家酒店同於 05年 9月開業。今次是該酒店首次發生火警意外,迪士尼方面表示會跟進事件。
事發昨中午約 12時,當時兩名外判電器技工去到迪士尼好萊塢酒店天台的電錶房工作,據知兩人要在地台鑽孔方便鋪電線,其間他們拿出電鑽接上拖板電源在地台鑽孔,完工後便離去小休。其間,電鑽疑洩電冒出火舌,燃着旁邊一個膠籃引致小火,頓時令面積 2米乘 3米的電錶房密佈濃煙。兩工人稍後折返,由於不知電錶房內發生火警,隨手打開鐵門,電錶房內的濃煙及高熱蒸氣即時撲出,室外氧氣大量引入火場,引致搶火,並觸動天台的自動灑水火警系統。
當時兩工人已遭蒸氣燙傷,他們未有離去,並拿滅火筒折返救火,可是火勢猛烈,兩人頭面及手腳遭燒傷,其間酒店員工拿滅火喉前來灌救,稍後消防員亦接報到場。由於酒店有大量住客,消防處將火警列為二級, 20分鐘後撲熄火警。


疏散 240住客職員

發生火警的迪士尼好萊塢酒店,
一度疏散 240住客及職員,
事後警車及消防車在場戒備。
江寶龍攝





救護員到場替兩名燒傷工人救治送院。火警期間,消防員緊急疏散合共 240名酒店住客及員工,各人有驚無險,部份住客坐在地上休息。有住客稱,事發時看到消防員在九樓樓層拉消防喉登上天台灌救,氣氛甚為緊張。至下午約 1時酒店解封,住客陸續登樓,其間多名穿上睡公主服飾女孩喜孜孜返回酒店繼續遊玩。


    好萊塢酒店火警示意圖


1)兩名工人於酒店天台電錶房,用電鑽在地台上鑽孔





2)其後,兩人離開休息,將電鑽放在地上






3)電鑽疑洩電短路發生小火





4)兩人稍後開門擬進入電錶房,室外空氣撲入,造成搶火效應。兩人同遭燒傷





特稿
住客:無人通知要走火警
「火警發生時冇職員通知、亦聽唔到火警鐘。一家十口落到酒店大堂,又發現一個人都冇,好似被人遺棄咗!」迪士尼好萊塢酒店昨發生二級火警,居於七樓港客陳小姐投訴竟未獲通知逃生,幸好她剛推行李外出準備退房,發現消防員到天台灌救,感到事有蹊蹺才急領家人逃離現場。

按機制不算違例
她批評酒店處理有問題,要求解釋。昨日下午,陳小姐說起事件仍然動氣,她指見到消防員走動後,馬上把行李推回房間帶家人逃命,當時電梯竟然如常運作。
消防處新界西南區高級消防區長區嘉材解釋,根據消防條例,發生火警時,火警現場對上兩層及對下一層的火警鐘會自動響起,提示逃生。昨日火警發生於九樓天台,按現行機制,酒店七樓無響起火警鐘不算違例,他拒評酒店做法有否疏忽。迪士尼方面則重申,酒店是按現行法例安裝消防裝置。
有前線消防員則認為,酒店雖無違規,但從住客角度而言,有關投訴並非無理取鬧,若酒店能如實告知住客,可減憂慮。
本報記者
心......好甜

相7....很甜很溫暖
Alta Multimedia - Youtube:http://www.youtube.com/user/altahk
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 快速註冊

Archiver|手機版|AGAMES 討論區

GMT+8, 2024-11-17 00:21 , Processed in 0.044495 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回頂部